我对制冷系统进水的处理
首先系统进水常见有几种:抽空未彻底.在潮湿天气打开系统时间太长.过滤器失效.蒸发噐有微漏当运行后管内呈负压而吸入水份.散装冷剂里含太多水份等。
一:一般只要打开过系统都要更换过滤器。若果压缩机里进水,要拆下机子把冷冻机油倒出.焊上修理阀封好回气管和排气管后抽空,一边用焊枪加热机壳。当机壳温度达五十度左右停止加热.并继续抽空二十分钟.然后注入同型号同重量的冷冻机油。
二:冷凝器进口也接修理口.焊下过滤器从修理口充入氮气.用手按住出口一按一放。
三:对于蒸发器如果是要盘管就不用处理.如果是未盘管的则用氮气从毛细管吹入.但效果不太好.
四:处理完压缩机和冷凝器,蒸发器之后逐个焊好,但过滤器先不焊.找一只可拆的大过滤器<厨房大冰柜上专用的>焊上并且改成双尾的,接好毛细管采用双侧抽空。
五:加注少量冷剂开机运行.一边慢慢充冷剂一边观察制冷情況。大约运行几小时后看看有冰堵.若有则拆下大过滤器换变色硅胶.再装上抽空加冷剂运行。一般一两次即无冰堵了换上冰箱用过滤器再抽空充冷剂即可。