返回列表 回复 发帖
还是脏堵了,建议换一毛细管。
可能是毛细管堵了吧,但换毛细管不好做,有没有其它方法,请高手指点.
温控坏了。
原帖由 家乐多 于 2008-5-25 21:50 发表
可能是毛细管堵了吧,但换毛细管不好做,有没有其它方法,请高手指点.
不用换也行,你把低压管焊一个接头,也把毛细管焊开,用抽真空的方法从低压管抽并在毛细管那头装上甲醇,反复抽 直到通  (我就是用这个方法修好一个毛细管堵的 那个干燥过滤器破了塞住的)

[ 本帖最后由 『阿东』 于 2008-5-25 22:33 编辑 ]
三人行 必有我师
我认为也是压缩机高压排气压力小。正常情况下用手是堵不住的。要不就是堵了.
赚积分
阻塞或焊阻
还没修好,压缩机是新换上的,冰箱运行时高压管压力多少属于正常呢,请高手指点.
还是堵多用氮气吹吹,换一下过滤器
停机后观察低压是否能够升起来,如果能,确定是冰堵。
一定要更换干燥过滤器,真空要良好才行。
返回列表