返回列表 回复 发帖

空调制冷效果差

请教一下,一台23定频挂机制冷效果差,标称电流3.7,加F压力最高到3.5,再加压力下降,压力3.5时电流3.3.不知原因。
检查一下管子是否扁了 本来就小 一扁就更小了 或者是不是压缩机质量太差了
小生意靠技巧;中生意靠机遇;大生意靠人品。一句话,做生意就是做人
管子是原来装的,没动。我也考虑压机,压机电容容量变小会造成吗?还未检查
不是压缩机的问题,也不是启动电容下降,容量减低会压力偏高电流偏大,估计是有堵的地方。
本帖最后由 锡光 于 2011-7-19 04:40 编辑

谢谢4楼兄弟
但我解释不清为什么F再加多压力反而变小的原因,我再加还继续下降
堵了
谢谢顾哥
用氮气
移机后 肯定管子扳扁了。查查管子
堵了,据说是装好的没有移机,那就肯定是堵了。
返回列表