返回列表 回复 发帖

摇表测量家用电时怎么测量?摇表上“L”接火线,“

摇表测量家用电时怎么测量?摇表上“L”接火线,“E”接零线还是接大地的地线呢?一般在多少兆欧为正常呢?我今天测量时是火线到零线的测量,阻值在10兆欧左右。是正常的吗?
带电测量?这个好像是测设备的绝缘吧
是断电的情况下测量的!........
对地为对地绝缘,对零线两线的绝缘,可不要带电遥测呀!10兆欧属正常.
怎么有的说5兆欧以上也可以啊?.....................
提供国家标准的部分规定,这部分都是强制标准。由此可见其对绝缘电阻的要求是不同的。

根据《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002中3.2.10条
3 .对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能进行现场抽样检测。灯具的绝缘电阻值不小于2MΩ......,
3.2.10条:测量绝缘电阻时,兆欧表的电压等级,按现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150规定执行,即:
(1)100V以下的电气设备或线路,采用250V兆欧表;
(2)100-500V的电气设备或线路,采用500V兆欧表;
(3)500-3000V的电气设备或线路,采用1000V兆欧表;
(4)3000-10000V的电气设备或线路,采用2500V兆欧表;
注:本检测方法对用电设备的电气部分绝缘检测同样适用,本说明对以后有关条款同样有效。
3.2.11 开关、插座、接线盒和风扇及其附件应符合下列规定:
3 对开关、插座的电气和机械性能进行现场抽样检测。检测规定如下:
2) 绝缘电阻值不小于5 MΩ
4.1.5 上低压配电箱的电气装置和馈电线路交接试验应符合下列规定:
2 相间和相对地绝缘电  值应大于0。5 MΩ;
3.电气装置的交流工频耐压试验电压为1KV,当绝缘电阻值大于10 MΩ时,可采用2500V兆欧表摇测替代,试验持续时间1min,无击穿闪络现象。
6 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装
6.1 主控项目
6.1.6 柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于0.5MΩ;二次回路必须大于1MΩ。
6.1.7 柜、屏、台、箱、盘间二次回路交流工频耐压试验,当绝缘电阻值大于10MΩ时,用2500V兆欧表摇测1min,应无闪络击穿现象;当绝缘电阻值在1~10MΩ时,做1000V交流工频耐压试验,时间1min,应无闪络击穿现象。
6.1.8 直流屏试验,测试时应将屏内电子器件从线路上退出,检测主回路线间和线对地间绝缘电阻值应大于0.5MΩ,
7.1.2 电动机、电加热器几电动执行机构绝缘电阻值应大于0.5MΩ
8.1.2 发电机组至低压配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值应大于0.5 MΩ;塑料绝缘电缆馈电线路直流耐压试验为2.4kV,时间15min,泄露电流稳定,无击穿现象。
9.1.3 不间断电源装置间连线的线间、线对地间绝缘电阻值应大于0.5 MΩ。
18.1.2 低压电线和电缆,线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。
21.1.3 建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定:
1 每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2MΩ;
附录A 发电机交接试验
定子绕组的绝缘电阻大于0.5 MΩ
退出励磁电路电子器件后,测量励磁电路的线路设备的绝缘电阻值大于0.5 MΩ
附录B 低压电器交接试验
用500V兆欧表摇测,绝缘电阻值大于等于≥1 MΩ;潮湿场所,绝缘电阻值大于等于≥0.5 MΩ
1

评分次数

  • guanhaihui:热心助人,论坛有您更精彩!

同意楼上,绝缘,我记得当时0.5m就没有事,漏保就不动作
谢谢6楼主。说的真准。幸苦了。
家-----就是一份牵挂.为了这份牵挂我一直在努力。
远方的朋友祝各位朋友们、师傅们,人顺心顺事事都顺。
QQ:494625301
学习了,原来国家都有这么详细的规定
我也学习学习!