返回列表 回复 发帖

总是要冰堵

我没次重新排管都是遇到冰堵,我首先是排好了就用压缩机加压,在抽空,怎么会冰堵呢,请大家指点,谢谢!

回复 1# 的帖子

你在过虑器上开个孔接一只铜管装上阀和表.用它自身压机抽空.在另用一台增空泵抽开孔的小铜管上抽空.时间快.效果好.在20分钟就搞定.但每次排管需换过虑器.原理是原冰柜或冰箱在内漏时.压机任在工作.在低压端是吸进.压机吸入水和水份.在内部.所以不这样抽很难抽尽.有时对压机还应加热抽空.使压机内水分蒸发抽出.所以需换过虑器好吸收水份.因原过虑器吸水保和了.应注意.
抽空的时间够不?另外你可以在抽空的时候加热干过。
换过虑器了吗。。。。。。。。。。。。。
这里有好贴你参考一下,我亲自试过效果很好。

http://www.163dz.com/bbs/viewthr ... hlight=%B1%F9%B6%C2

[ 本帖最后由 山峰 于 2009-8-5 11:02 编辑 ]
在盘好管之前最好用R22往管路冲一下,然后在焊接毛细管,换过滤器,在操作过程速度要快。这样做出的活很好用。朋友试试看。
先更换过滤器,最好在晴天空气干燥时候试压,不然,空气中会有水分的。
最好把冷冻油倒出来,用容器将其煮沸,再吸入压机,然后抽空,加雪种。
你用压机打压   怎么能不堵啊  操作方法的问题
w我是煞笔
顶二楼。。。。。。。。
返回列表