求助:这台冰柜怎么了?邪门

向各位师傅求助: 接修一台华荣陈列柜800ML,竖双门,压缩机放在顶上。 现象:不制冷,压缩机电流4A,换压缩机(QD91,额定电流1.4A),吹通,抽空(两次充注12,两次抽空),充制冷剂R12,工作电流 1.5A,有制冷效果,三个小时后电流1A,排气管不烫。回气管不凉,压力表(-0.1MPA)负压,停机十分钟,负压不回,割开干燥过虑器 侧的毛细管,毛细管侧有均匀的气体喷出,干燥过虑器 侧的毛细管气体喷出不均匀,时大时小,割开毛细管侧干燥过虑器一头,气体喷出也不均匀时大时小,遂从新换干燥过虑器吹通,抽空,充制冷剂R12,试机,还是三个小时后不制冷。在重复一次还是老样子,急死了。求助各位师傅,这是冰堵还是脏堵?冰堵是在蒸发器和毛细管侧呀?脏堵换干燥过虑器应该好了,还是换了两次,求助各位师傅们怎么办才好? 谢谢了
换个角度思考,前面就是答案
排除冰堵和脏堵后,有可能是压缩机机问题
冰箱,冰柜从理论上面讲是比较简单,但实际修的时候就是那么邪门。有的时候每道
工序都做得很好,可加了几次氟还是不行。
   根据你所说的情况,我认为还是冰堵的可能性较大。建议你抽空的时候用60W灯泡加热蒸发器30分钟效果可能好一些。如果实在不行,可以加一点甲醇(降低水的冰点,让系统内的水分结冰的温度降低更低一些)。
有了你们的支持,我的路才会走的更宽更远。
难道是冷凝器堵塞了,
你选择我是对我的信任,我对你负责是我的责任。
      让客户慕名而来,满意而归是我的追求。
抽空的之前,我打了4瓶开水倒满两个脸盆,放在陈列柜里,关门后五分钟在开始抽空的,这样可以代替灯泡了吧。每次抽空都有呀。邪!
换个角度思考,前面就是答案
焊开干炒器.打开工艺管.冷凝器有大量气体派出的!
换个角度思考,前面就是答案
建议分段检查
假如加甲醇.压缩机命
换个角度思考,前面就是答案
假如加甲醇.压缩机寿命有多长,刚换的压缩机呀,
加多少合适呢?
谢谢各位师傅了
换个角度思考,前面就是答案
至于说加甲醇的多少,我以前问过学校的老师。我说加5豪升行不行?他说加10豪升都没关系的。具体加多少不知道。(甲醇对压缩机线圈有腐蚀性)