返回列表 回复 发帖

回复 1# 的帖子

有可能是原来的压机喷油后,造成两器有变质的冷冻油残留,从而引起此类现象的出现。
建议用氮气、四氯化碳或液体制冷剂清洗系统。
入门即朋友  回帖现真情 欢迎加我好友聊天交流 验证码为163DZ
你打压了吗?有漏的地方吗?我修过不少这种冰柜,大都是内漏(蒸发器用的全部是铁管),再就是冷凝器接头的那一边漏,
11#
“有可能是原来的压机喷油后,造成两器有变质的冷冻油残留,从而引起此类现象的出现。
建议用氮气、四氯化碳或液体制冷剂清洗系统。”
请教:
用“液体制冷剂清洗系统”是怎么样清洗的?
能不能说得具体一点,在学习学习,我没有这样做过。
我先谢谢了!
换个角度思考,前面就是答案
没有打压过,感觉不应该是漏吧!
我在试一试。打压!
谢谢了
换个角度思考,前面就是答案
根本问题是压缩机功率小了,(三个小时后电流1A,排气管不烫。回气管不凉),有冰堵的可疑,你加的有点少。800ML的你用QD91?
修这种冰柜最好连过滤器和毛细管一齐更换,再开启自身压机外接抽空机抽空
应该是冰堵了,至于是否有漏你在拆压缩机时是否有大量的氟排出就可以判断准确。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
“根本问题是压缩机功率小了,(三个小时后电流1A,排气管不烫。回气管不凉),有冰堵的可疑,你加的有点少。800ML的你用QD91?”

回复15#
它以前用的是QD82的压缩机,我查不出多少瓦,就用QD91了,那QD82是多少瓦?(多少功率),  要用多少的才行呢?
换个角度思考,前面就是答案
"应该是冰堵了,至于是否有漏你在拆压缩机时是否有大量的氟排出就可以判断准确。"


回复17#
在第一次维修,割开工艺管时有大量气体排出的,应该不是内漏的
换个角度思考,前面就是答案
压机没有问题,多冲几次管道,换换冷冻油吧!
返回列表