返回列表 回复 发帖

也来谈谈5P空调蒸发器结冰

接修 一台格力5匹空调刚开机制冷正常,4个压,里外风机转速正常
半小时后蒸发器上面结冰?何故?
大家来支招吧
看看管子有没有死弯,结冰时是不是压力又低了,你把压力加到4.5试试,一般不会有别的问题.
内机过滤网堵了或风机转速不够。
1

评分次数

  • 郑斌:热心助人,论坛有您更精彩!

如果铜管没有问题,那就是蒸发器脏了,要把蒸发器拆下来清洗.
循环风量不足,查滤网/风机/风机转速控制电路。
我要补充的是-------1,风扇速度正常
               2.雪种4个压力
               3.内机过滤网很干净
               4.蒸发器也不是很脏
               5.铜管也没扁的地方

回复 1# 的帖子

雪种4个压力 现在的天气这么热明显4个压是液少了   还好意思说
柜机的蒸发器你不拆机就能看出不是很脏吗?
应该是F少了,我遇到过一台海尔挂机,蒸发器结冰,补了F,就行了!
先把冰融化掉以后再加氟。
返回列表