一、一格力1.5匹挂机,(这是一台刚移机的),接上压力表,测低压为0.8MPA,试机工作几分钟后外机就停机,自身抽真空后,加氟至0.5MPA,试机运行正常,故障消除。
二、一匹澳柯玛,用户反映效果不好,经检查,低压0.45MPA,外机风不大,更换一3.5UF/400V电容后,风明显变大,制冷效果好转;第二天又反映没冷气,看到压缩机没有启动,压缩机嗡嗡响,发现电容鼓起,换了一个后,压缩启动正常。
三、 一台1.5匹格力机,移机后加氟,制冷效果不好,打开高压细管,自抽真空,发现细管无吸力,怀疑有堵,停机,用氟冲通,再开机自抽真空,细管已有压力,待高压阀口和细管有氟出来时,把细管接上,开机加氟至0.45MPA,试机,几分钟就跳机,后来用真空泵抽,再加氟,就OK。
四、一3匹柜机,移机后,低压0.8MPA,将外机移至一通风处,再试机,低压0.4MPA,可见之前的地方通风不良,造成高压升高,低压也跟着升高了 |
-