内机结霜!!

一台新装不久的美的KFR--32GW空调,用户反应这两天突然制冷不正常,出风量小,且内机偶尔有漏水现象!。上门检查,看排水量小,打开内机,里面结霜严重!!内机滤网严重堵塞,拆下滤网清洗干净,停机待霜化去,重新开机运行,运行温度调到18度,回压5KG/CM2,电流5.2A(额定5.5A)。一切正常。但制冷运行一个多小时后,内机又开始结霜,且结霜位置基本在内蒸发器的中上部开始。把运行温度调到25度左右,(室温基本都在28到30度左右)就还能运行三四小时,但还是有轻微结霜,晕倒!!!!
不知道怎么回事?????恳请大师指点迷津!!!
急救!!!!
如果比正常出风量小   那肯定是内风机  电机 电容等问题。
加雪种吧
“用户反应这两天突然制冷不正常”人家是这样说的。应该是风机

定频机

本帖最后由 xiaogu 于 2011-7-16 07:02 编辑

会呀5公斤,电流5.2不在缺雪种结霜范围之内,看看管道有没有扁掉,问问机主有没有移机,检查内机弯头附近,垃圾装机工就是直接弯管子,这个地方经常出问题。定频机常见,仅供参考
我也遇到这样问题,问用户情况,说是移机后就这样的。我是直接换管。
江苏常熟!18913685269
看风扇的大小吧,,电容加大点了。。
换电容。看看铜管扁否/
授人以鱼,不如->授人以渔。
5# xiaogu
谢谢大家的宝贵意见!!!
经查回管弯头焊接处,有轻微弯扁,用交钳轻轻夹圆
查内机风扇的电容值偏小只有0.7微法,更换一个新的1.5微法,装机试运行,一切正常!!!