海信KFRD-60L变频空调检修

故障:窒内机转窒外机不转
原因:电抗器坏
检修:开机测窒外机220V有10秒左右输出,随后无输出,窒内机运转正常。
        有10秒左右输出,窒外机无反应,判断为窒外机电路坏。
        直接把220V输出接到火线上,测窒外机电路板DC OUT端无300V,整流桥有300V输出,当中线路有一个电抗器和一个电容,查电抗器断路。
        拆掉电抗器发现腐饰严重。电抗器为什么会腐蚀,由于电抗器设计在底座上,底座排水孔堵死,常期有积水所至。
        找一个旧电抗器换上OK.
学习了,,把电抗器去掉,直接接起来可以不啊。。。。