返回列表 回复 发帖
郁闷当中 ,我重新更换过保温棉和原厂扎带,水管都畅通无阻,能看得见水管里面的水往外流,管道重新整理后故障依旧!还是整条管道水淋淋的,就连空调内机挂板处都有水。用表测量过5个压,不缺氟。装机环境在1楼、他家的另外一台老空调没有这种现象。该机是新装的机子,在安装这一块我的工作都做到位了,本来想加点氟看看,考虑到已经有5个压,加多了到时候跟售后说不清楚,那这台机子美得公司就赖给我了。看样子只有让售后解决,大家认为我这样处理妥当吗?谢谢!
有了你们的支持,我的路才会走的更宽更远。
看看内机漏水不
wuxiangmin@163.com是我的邮箱   论坛的家电维修和电脑维修师傅   以及卫星电视爱好者可以邮件和我联系。
我发现很多机都是这样的,包括我家的也是,在房间里的那段管是干的,到了外面湿气大所以结露,我也没处理过。有些发廊的柜机里面的管也是结露的,发廊洗头潮湿环境引起。这个肯定是保温不好了。
这台机制冷效果太好了,加点氟让管道高温些就无事了.
我的QQ714926788
保温不够先处理好保温
冰川制冷
我觉得要适当加点氟,毕竟加管了。
保温效果不好啊
保温棉质量太差,加厚保温棉就好了。
这说明制冷效果太好了,保温棉没有缠好,把保温棉用扎带抱紧就好了,这就是小问题呀师傅,你可以给用户讲空调效果太好了,兄弟,好了说一声