发表于 2009-5-19 20:55
| 只看该作者
给200升澳柯玛内漏冰柜盘管,铜管用6的,冷藏用管1.25圈,冷冻用6圈,冰柜毛细管(细)只用1.1米,毛细管先进冷冻,制冷效果为:室温28度,半个小时降为0度,一个小时到-15度,一个半小时达-20度,两个小时是-22度,就不会下降了。-22时冷藏室下降到5度。
1;初始开机低压压力0.05,-15度后的低压压力是0.02,此时干过微温,-22度时回气管露水多但不结霜,停机一个小时后的低压压力为0.24M,从这些数据中可以看出还有哪些不足的地方吗?算正常范围吗?
2;请问各位制冷师傅,如果将毛细管再加长30公分,温度还会再降吗?
3。温度达到-22度,新换的温控器放在最低的1档还是不跳,又将感温探头穿在冰柜内了,也一样不动作,需要重新调整‘断开’螺丝吗?
注 :压机128W,标称电流0.92A,实测工作电流0.8A。
搞制冷是新手,望大家不吝赐教!谢谢!
[ 本帖最后由 3504811 于 2009-5-19 21:22 编辑 ] |
|