给一用户检修一台KFR-35GW/27ZBP的空调,说是老跳闸!!心里暗想那个简单!!上门后试机能正常制冷,没什么问题呀?30M后正当得意时“啪”一声漏电开关跳了!!打上再开马上就跳!!不急这问题容易解决《心里暗想》马上把外机的L N和 S断开马上开机没事了!!马上查外机的所有嫌疑器件!!电抗器 ---压机-----风扇等等,没任何发现!!!NND不是吧??结果开机马上又可以了!!!接着再跳!!外机没发现就内机拆吧!!结果也没什么发现!!仔细量了连接线没发现什么不良的,无奈在担心是否是用户的电线问题??用的是1.5的线也勉强过去啊!第二天上门《当时试机一个小时了没事就没找了的,但后来说我走后就跳了》才想起之前几天前有人来换过桥推的!!马上代换真的OK!!连续试2H正常!!!结果刚回到家用户再次说------有跳了!!NN的,我晕了!!应该很简单的问题怎么搞得我晕了!!高手们啊,到底是怎么回事???莫非是用户的漏电开关的问题??但好像也不想啊??是压机的问题------??急啊 |
|