请大家帮我想个办法(3P空调回气管结霜)已修好

本帖最后由 xiedaiping2808 于 2010-12-4 15:03 编辑

我有一台3P空调,现在制热效果还好,电流8.5A左右。制冷效果不好,电流6.5A,低压压力表显示0.35MP,工作几分钟回气管慢慢结霜,打开外盖,里面结霜还要厚,关机,我看是不是油堵,多次制热制冷转换,然后开制冷,一样回气管结霜,请大家帮忙分析一下,怎么解决这个问题,先谢谢啦( 我用同一个牌子,大小的外机代换试过,那台就一切正常),今天,我先把回气管阀门关掉,在加液处接上压力表,把压力表打开放气,过几分钟开机制冷,直到压力表没有气出来就关机,再加气,再重复一次放气,然后抽真空,加氟试机,一切OK
3P空调制冷6.5,缺氟利昂
电流太小了吧
应该是少氟  3匹空调制热电流在10A左右  8.5A也是少了 每个品牌的用氟量不一样的。
如果缺氟制冷应该是小管结霜呀,我用另外一台同型号外机试机,电流,压力都差不多,而没有结霜呀
你可加点氟试试,不要加太多,看是否能正常,如不行,可能系统有堵。
因为我试着加过,加了还不少,我也怀疑堵。请知道解决堵的问题的朋友们耐心讲解一下,谢谢
顶一下,请求帮助
3P空调-----220V的 电流在 10A左右
3P            380V                7A左右
以上是制热状态
制冷回气管结霜,制冷剂多少都会影响,管路不堵塞就放掉重新加注制冷剂,试验一下
胃?内机过滤网是不是有点脏啊,风机转数是不是不够