返回列表 回复 发帖

回复 4# 的帖子

如果真像你这么做是什么后果?高压无处释放压缩机还能起得了吗?想了吗?
运行一段时间后回气管结霜与刚开机结霜是两码事。
运行一段时间后回气管结霜说明系统中的氟量加多了;而刚开机回气管结霜,即后就融化,说明上次停机后高压液体继续通过毛细管进入了蒸发器,使蒸发器的液位过高,部 ...
荣昌制冷 发表于 2009-8-10 13:25
对,版主就是版主,分析得很好,赞一个
感谢各位大哥.终余想通了.是我修的那台冰柜毛细管微堵.高压高到2点几了.换后加F到压机开机回气管接霜压机不在怪响.少见的故樟.没换的毛细管还有气出来.不小心还查不出来.谢谢
顶楼上朋友们,回答的很好!
11# 中意不 我认为可以启动,因为压力和温度有关系。
8楼9楼说的是很漂亮  支持 我也会修 但是没有研究过这么多的问题  楼主提的问题很漂亮
赞同8楼朋友的说法,积液过多日久将压缩机减寿的。
<strong>出卖技术换银钱,高高兴兴每一天!百忙偷闲练打拳,健壮体质不差钱!
版主把问题讲得太透彻了,是我学习的榜样
我的冰箱也是这样,用得很正常啊。
这是很正常的现象。说明冰柜很好,你少见多怪了,制冷好的冰箱冰柜在开机时回气管结霜,一会化了。这是制冷剂适量的表现。
美丽尖 发表于 2009-8-10 11:29
这是最基本知识,
返回列表