古桥空调系统故障

一台一匹古桥空调,顾客说差氟,跑去一测  3KG压力  给他加到5KG  制冷正常,后发现机器散热片比较脏,就帮他清洗了一下   第二天顾客说该机开机半小时后出现E0(系统故障)代码  制冷效果差   跑过去一看  发现压力从3KG慢慢上升到6KG 再上升时就保护显示E0代码   觉得外机出风量较小  换风机 电容后均无效   压力还是从3KG慢慢上升到6KG   前思后想后又把空调认真清洗了一遍    故障同样  但是在清洗过程中发现  散热片上的蓝漆脱落了不少  该空调至今效果仍然不佳   压力还是逐渐升高  头痛......不知各位同行是否遇见同等故障....望指教........
氟加多了!原机故障应为内机问题,你把它当作缺氟处理,故加氟后就了出现高压保护现象!
加的时候最好看看冷疑器和内机的过滤网脏不脏,再测F是最标准的。个人经验,只供参考!
ylc188   小师傅    一边学习,一边维修.
可是内机过滤网顾客早就清洗过了啊   内外机都清洗了   内机有问题??是什么问题呢?内风机运转正常.......唉  头痛.....
外机散热不良,铝箔片老化造成的
制冷剂多了,放自原来的压力。(原故障是冷凝器脏了)
感谢各位大大  呵呵  我想了个最简单的办法   ---不修了......跟客户说机器老化了就那个样子......嘿嘿  现在搞这台空调太浪费时间了   大热天的时间不多啊.....