那故障太一般了,五匹15A我没见过。谢谢分享。
楼主空调在制热吧{冬天还差不多}
格力有电加热管
交流接触器是个常换的件.
五匹格力空调,不会是15A的.
首先开机用钳形表测得一相电流为0.8A.不正常.正常应为15A以上大了吧兄弟你测的那里,你平时测得那里,那里也不会出现这么大的电流,据在下所看3相电3P的电流为3.5-5A,5P的为6-8A左右10P的为13-15A你不会看错啦
呵呵,就是,5匹的空调用5*750=3750W,3750W/380V不会等于15A吧,呵呵,看来你的经验不够哦
每一相要是15A,那么三相就40多A,那你的5匹机就有9000多瓦,真是要命了,还有,
15A的电流起码要6平方的线.而5匹的机都是2.5平方的线,不都火灾了?
严格来说.是6点几A左右.不可能超过8A,
梦生梦死 发表于 2009-8-16 23:03
6点几A是压机电流,三相中有一相是供给室内机电流可达8点几A