一台五匹格力空调.有风送出.但不冷.首先开机用钳形表测得一相电流为0.8A.不正常.正常应为15A以上.查三相380平衡正常.送室外机380也正常.而控制室外机的也有220伏正常.故障表明在室外机.折开室外机.测交流接触器有380输入而无输出.而控制线圈有正常控制电压220伏.故障在交旒接触器.停电检查交琉接触器内部变形.因一时无原装配件.用工业三相32A交流接触器换上.开机工作正常.但注意.交流接触器要用控制线圈电压220伏的. |
|