板式冻坏进水的,冷凝已经清洗得差不多了..压缩机新的.144D.郁闷 膨胀阀坏的
这几天下雨没去修这台机 哎 浪费雪种 破坏大气层啊
不是专业人员你最好不要接这种活,什么板式加热 板了,系统清洗剂,还有这种压机一般油要换新,进口 的,品质高也贵 ,还有他的系统一定是没有水流开关,才使机组冻坏的。好在今天我们厂的两 台机组我全给换新的水流开关了,哈哈,机器大不是那么好修的,进水压机一般情况下完完。不是冰想那种进一点点,这种一进就要命 。祝你发财,这钱应该要几万块吧。我们进的板换,一组都5000多,一个压机一辆家庭轿车,过两 天去试试水流开关正常不。我可不想出事。
1

评分次数

水流开关是有的  郁闷是郁闷这机让人修了太多次了 改过系统 哎 限流不对.

之前已经换了N多台了.弄得最久就是这台.压缩机我已经更换新.
这是小问题板还坏了压缩机不会有水漏的可能是F管也坏了你看一下吧
你以前没有维修过此故障的话,建议你谨慎操作。可不能拿二三十万的东西开玩笑,搞的好,赚个几万没问题,搞不好的话,赔钱就大了。

千万别做没把握的事,越大越要稳,才能稳赚不赔。
多谢经验,学习了,我不懂。
压缩机换好了 膨胀阀坏了..拆除后 留了2个手阀 加了个干燥过滤.利用手阀来节流 系统好象不稳定,压缩机有液击的声音 哎
你以前没有维修过此故障的话,建议你谨慎操作。可不能拿二三十万的东西开玩笑,搞的好,赚个几万没问题,搞不好的话,赔钱就大了。

千万别做没把握的事,越大越要稳,才能稳赚不赔。
江东维修 发表于 2011-5-27 20:56
全潮州 估计就我一个人在修这种东西 修好了N多了 罗杆机都修 难道修不好这个 是修到很烦 没人帮忙 就一个人在修