谢谢大家!感谢大家给我N多的建议,我会叫朋友一个一个查。
看下压机启动电流
你这种现象管温传感器损坏的可能性比较大,先查一下管温传感器的电压在2.5V(室温位25度时)左右为正常,如果正常,再查电源,特别是压机启动瞬间的电流。
要看外机带不带电脑板的.如果不带电脑板,应该是室内温度,管温,内机风速,电流检测这个几方面的保护了.具体代码网上去找一下,找不到的话,每个项目都查一下就是了.
看看内机电路板吧,可能是它的故障,前提电源没有问题
检查电控板的插接件及其它插件是否良好,电控板是否有虚焊,如有压力保护装置,也短接起来缩小故障范围便于检查。前期有不良现象,后期死机也不奇怪。
查一下启动电流过大,过大的话查外机电容和压机
查一下启动电流过大,过大的话查外机电容和压机 :B :B :B :B
楼主是外行呀,没学过空调维修呀,我们怎么回答呀
如果是风扇都不动了,会不会是过热保护了