返回列表 回复 发帖
把压缩机水搞干,换管了
看看我的约克吧!和你毛病一样!不锈钢板框冻坏!系统全是水!先前换了一个压机,因过滤器没有搞好,堵了,(我是用卫生巾加硅胶的,卫生巾坏啦)。一星期后报废,后有换了一个,又换了一个超大的过滤器,。换了几次硅胶就好了!用了6瓶氮气,2瓶氧气。建议楼主能拆下来就全拆!还有机组里面有跟粗铜管,不好焊,我把它用铁钉在下面打了孔,里面全是水!祝你好运!
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
江苏常熟!18913685269
楼上的  你的膨胀阀坏了没有 我的坏了 12.5厘的 到现在还等不到配件
学习了 .....................
返回列表