返回列表 回复 发帖

这个排气管温探头正常吗

今天修一台,海尔空调KFRD-120QW型,工作3小时左右保护。
检查室温探头11K,管温12K,检查外机管温探头11K,化霜12K,压缩机排气传感探头0,9M,正常吗?
0。9M感觉不太对头
本帖最后由 ycmelt 于 2012-1-6 08:33 编辑

有50K 100K.三洋见过300K的排气负温度系数电阻!
楼上说得对头。
返回列表