志高空调制热不好

今天修一台志高三匹空调,平衡压力约5公斤,制热时压力特缓慢升至10公斤,加氟压力也不上升。(加氟时拔掉四通阀,使空调工作在制冷状态)请教各位老师:是压机无排气量,还是四通阀有问题。
那要看你地空调高低压分别是多少。
应该是四通阀串气,用手感受一下四通阀的四根管的温度,高低压都接表试试比较直观。
是制冷剂加太多了吧
空调制热状态时,压力10公斤,制冷时还是5公斤,液气分离器结霜,怀疑有脏堵。(此机是拆下后放了很常时间)。此机新装后未加氟。
你这是四通阀的问题多一点