返回列表 回复 发帖

神经的空调

昨天修一台空调,制热不好,开机大管子很热,压力一直往上升,内机管子也热了,内风机就是不启动,压力升到底了,内风机终于启动了,热风出来了,可好景不长,内风机一吹,外面的压力一直下,下到没热了内风机停了,然后就从复上面的动作,请高手帮帮忙,还是氟不够吗.谢谢
型号.品牌.电流。这乍说呢
海尔     内风机不吹,电流往上,一吹就下
有几安,看压力没有,电流压力同时看,名牌上有电流。多数是差氟
会不会是内机温度传感器有问题,我在看看去
你说下P数,说下低压压力,拜托!说得这么含糊怎么帮你呀!
系统有问题,清洗系统,重新加F
风机转了压力下降很正常,只要回气管还有60度就是正常的,至于风机不转可能是管温传感器被换错了,阻值换大了
内机环温传感器坏了