9# 罗志龙
分析有道理,但按常理全压比降压启动电流会大许多,为何全压启动时过流欠压闸反而不跳呢?
该线路已经运行近4年,且配有补偿屏,所以这个原因可以排除
刚了解的情况:该启动柜在半个月前开始,经常出现自动停机,投料过多时更加明显,但一直没有检查,直到前天工作中自藕降压变压器冒出浓烟才拉闸。
估计KM2在半个月前就已经烧结,机器一直在欠压状态运行。【80%启动电压】
有没有可能是电动机的原因?正常运转的电流为何会超出这么大?
就那么几样器件,该换的都换了,我想应该是电机的问题。  因为主变压器有问题一定会影响其他设备的使用,自藕降压变压器也两次更换。但电流如此之大,只能怀疑电机。
1

评分次数

  • 刘文雄:热心助人,论坛有您更精彩!

都是高人,我要顶一帖子,
降压变压器没起作用,此启动电流是全压启动电流,检查你的自堣变压器接对了吗!!
220A-350A能用.温度正常?你的电机是90KW的吗?不明白?不过我们都改软起动了,简单经济.
是的,我比较赞成你的观点!其实它的问题,就是电机启动电流过大导致系统电压瞬间拉低,使启动柜空气开关欠压脱扣线圈欠电流而动作。原因可能是,传输线路过细或过长,主变压器容量偏小。解决方按看加无功补偿电容可否处理症状!我看老电工的技术也跟着老了
罗志龙 发表于 2009-10-24 21:03
这个不能说谁对与错的问题,你一味的"众人皆醉我独醒"的态度不可取!

按照你的经典说法,在163DZ里,我们***********(在此省略,不敢侵犯版权)







言归正传

电动机铭牌标注额定电流167A,未投料(这个算空载否?)电流为130---150A,这样的电机你说还行吗?

本身问题表达得含糊不清,表述的现象引起误导,谁能帮上
每次遇到装B的人,哥都是默默的低头,不是哥修养好,哥是在找砖头!
负载超何,粉石机是否改装加了重锤。
12#分析的基本正确。自耦变压器(排除自身原因)只有在二次没有切换,即一直工作在降压启动状态,才能烧毁。这时的电流是很大的,一般为电机额定电流的5~7倍。自耦变压器不允许长时间这么运行,所以才会烧毁。电机绕组也一样,能不过流受伤?看看你电机带负荷的电流,已经严重超载!所以建议换电机试试。个人观点,仅供参考。
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

爱学习,爱电子,活到老,学到老。
另外可以脱开负载空试电机,看看电流。一般应该为电机额定电流的25%~40%之间,如果过大则电机毁了。仅供参考。
1

评分次数

  • 刘文雄:热心助人,论坛有您更精彩!

爱学习,爱电子,活到老,学到老。