返回列表 回复 发帖
3想电机1.1应该2安多,单相4安
谢谢,我想要一个数据,那位师傅知道
不知道有没有你需要的


单相电动机技术数据
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
计算单项电机的起动电容和运转电容
分相式单相电动机的旋转方向是可以改变的
方法一:经验法
电容器的容量选择
     小型三相异步电动机作单相运行时,所选电容容量一定要合适,若太小则旋转无力,启动困难;太大则回路电流过大,导致电机过热。
     启动电容的容量也可以按经验公式获得:当星形连接时,所需电容容量C(Μf)=P(W)/17,C的单位是μF,P的单位是W;当用作三角形连线时,所选电容容量C(μF)=P(W)/10。
方法二:公式法
运行电容容量C=120000*I/2.4*f*U*cosφ
式中:I为电流;f为频率;U为电压;cosφ为功率因数取0.5~0.7。
运行电容工作电压大于或等于(2~2.3)U。
起动电容容量=(1.5~2.5)运行电容容量。
起动电容工作电压大于或等于1.42 U。(uf)
例:1kw单项电机所配运行电容量:
C=120000*I/2.4*f*U*cosφ
=120000*(1000/220)/2.4*50*220*(0.5~0.7)
=546000/(13200~18480)=41.3636~29.5454(uf)
答:1kw单项电机所配运行电容量为29.5454~41.3636(uf)之间,取中间值为35(uf)。
肯定从绕时接线错误了,原来是两路并联的,给改成窜连了
谢谢几位师傅的指点
我玩那么多年,没有见过
刷绝缘漆了吗  是不是不干呀  我这碰到个也是这个问题最后发现是绝缘漆不干的问题
看看修好了没有,,,,,,,,,
非标电机,电报上不能用