30#
发表于 2011-4-24 09:07
| 只看该作者
本帖最后由 天涯浪子 于 2011-4-24 09:10 编辑 谢谢提醒,你看看这份可行不?
罗志龙 发表于 2011-4-24 07:16 AM 说心里话,罗总这个办法实施简单、费用低廉,但真的不可靠, 在这里我不推荐。
我为什么说不可靠呢?简单的解释,如电源任意一相缺相,保护用的继电器相当于2只串联接在380V的电源上,每只继电器线圈上还有190V电压(见图,如果电网电压偏高,每只继电器线圈上电压就不会是190V了)。
罗总有空可以找几种型号的继电器,用调压器做实验,让继电器在额定电压下吸合,然后逐渐调低电压至190V左右,看看继电器是否吸合,同时还有其它什么现象出现(此试验我二十年前已经做过)?
建议有条件的师傅都做一下试验,然后把试验结果上传至此。 |
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
互相学习 共同提高
欢迎你和我交流工业控制和电子电器维修技术,也希望能成为你的朋友.
我的空间:
http://user.qzone.qq.com/68799905/infocenter
http://user.qzone.qq.com/343275798/infocenter |
|