返回列表 回复 发帖
大家说的都很有道理,你们可知一个正常的压机冷冻油有多少毫升,压机油少了不行,如果加多了一点又有什么影响吗?为什么少油压机会过温,油在压机里只起压机润滑作用,少那麽一点点应该不要紧,搂主的空调有两个方面原因( 1 )外行拆机没有收氟,放掉了一部分油,和工作电压195V也有一定关系。(2 )是不是进口机回气压力为0.35,不得而知,还有铭牌上没有标注额定输入电功率和额定电流,不好按国标来加氟,现在的处理方法是在额定电压下降低回气压力看能否正常,如果正常就告知大家结果。
1

评分次数

  • zt1141:你跑不掉!还要去搞的!

我也是个间做制冷不久的半桶水,帮不了你,给你加油吧。
1

评分次数

  • zt1141:欢迎顶贴增加人气!!

看看四通阀有没有串气,如果没有,电压正常情况下,换压机解决问题
1

评分次数

  • zt1141:换压机客户就投降了!再说我也没有换过!

今天上午又去看了,电压225V,电流5A~5.5A,压机温度迅速到了130度,电流不断增加。我想是不是大家说的冷凝器脏了,没有关机就喷了一点涤尘,看着几秒钟电流迅速上到了7A,压机又停机了,乖乖!这涤尘发热好厉害!只有停机断电清洗得了,准备下午3点再试机,没时间。客户晚上6点回来了,我让他试机,结果还是冷机开机后20分钟又停机了。
       刚才qianshua讲的没错,现在没有找出问题来,好似都有问题,特别是有几位师傅讲可能缺油,可缺多少?不知道!
       准备明天上午,再去试机。检测电流、压力、电压,如再停机,就准备用邓海师傅讲的自抽真空法再查找是否冰堵原因造成!今天用手机照了几张相片供大家参考看看!
       再次多谢大家们的真心帮助和不惜余力的帮助与指导!还有qianshua的现场指导与帮助,使我还没有完全失去信心,现在倒是客户热得有些顶不住了,都想重新买一台了!























[ 本帖最后由 zt1141 于 2009-7-19 22:38 编辑 ]
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
人生舞台,悲欢离合。情感交织,真假实虚。生老病死,茫茫人生!
你怎么不拉回去修呀?好操作。
可以从别的压缩机上面倒出半矿泉水瓶子的油【要缺的话,加这么多也差不多了,正常的好像有一瓶子多点。油要清的才能用】
四通阀串气可能性也不小。想试一下比较麻烦。所有你拆回去好弄。【要是第二回没搞定的我们都全套搬回去试机,在客户家他都烦了,还感觉你技术不好。你也没时间老跑呀】
1

评分次数

  • zt1141:就在隔壁!我是个小半瓢水!真是棘手!

马来西亚机。这机子电容是不会有问题的。散热也绝对不用说,看图就知道,可以把四通阀去掉试机,这机子压机可能性小,还是主查四通阀的
1

评分次数

  • zt1141:看看具体指导一下怎么去掉四通阀试机?

有四条管。低压接回低压,高压接回高压,直通了试了还是一样,直接宣布压机死亡
2

评分次数

  • 制冷20512812:高手呀,顶你了

  • zt1141:谢谢指导!明天再找个人现场指导示范!

各师各法,维修家电是不能以什么标准去做的,只要你维修的物件修好后性能有百分之九十以上,又不用客户花太大的钱就修好,这就是技术!
如果你没有实践过,就用平常的方式去估计别人的方法,你就大错特错了,维修方式方法是可以创造的,我的方法是很多人没去试过,但我赚我钱,客户满意是我的宗旨。
1

评分次数

  • zt1141:感谢分享,论坛有您更精彩!

建议你加点冷冻油,昨天我去一用户家修现代70空调,制冷效果没以前好了,压缩机响声比以前大,检查电流14A多,比标称大,高压截止阀有沙眼漏,地上都有漏出的油,我怀疑油液少了点,电流才会变大,从新加了两杯一次性饮水杯的冷冻油,电流下降到10A了,今天等用户买回新的截止阀回来换上,
1

评分次数

  • zt1141:资源匮乏!没搞过,没人帮忙我是不行啊!

心虚则随处能得益
都是高手,我进来学习一下.