返回列表 回复 发帖
相信,我等等.
相电压变为线电压也就是说220V变成380V
撞断零线   电器无法回零  承受380伏电压和其他相用电器相串联
原帖由 海歌 于 2008-3-14 09:18 发表
回路是三相间负载。通常烧的多的那一路是负载功率小的那一路。
实际上是由于零线开路后三相负载不平衡,引起
零点飘移。负载大的一相电压下降,负载小的就
上升,但不一定是380V。
车碰断那根是零线,因为按照国家标准布线,上面三根是火线,下面一条是零线.所以电流没有回路到地 {火线和零线之间回路形成220伏}  ,造成三相之间回路形成380伏.因此造成220伏电器损坏.

回复 1# 的帖子

过年前我这里一居民从楼上扔垃圾把电线打断了烧了几百家的东西哦
支持13#的讲法.....
很简单,就是零线撞断了,用户间电器形成了动力供电,比如说:你家接的是A相,他家接的是B相,你家跟他家在同一供电系统中形成A与B相的供电。这不是供电局电工出错。希望你们大家理解。
实际上是由于零线开路后三相负载不平衡,引起
零点飘移。负载大的一相电压下降,负载小的就

上升,但不一定是380V。
相电压是不变的!
返回列表