- UID
- 118283
- 帖子
- 698
- 积分
- 1719
- 威望
- 1262
- 金币
- 64278
- 贡献
- 457
- 职业
- 控制,无所不能
- 来自
- 湖南
- 注册时间
- 2007-12-23
- 最后登录
- 2012-1-6
|
7#
发表于 2008-1-20 12:45
| 只看该作者
原帖由 朽木 于 2008-1-19 20:12 发表
我指的是现在很常用的那种双速电机,也就是双星型/三角型,(YY/Δ)!
U,V,W接入三相电源,U1,V1,W1空着,则为三角型启动慢速;
U,V,W短接,U1,V1,W1接入三相电源,则为双星型启动,快速;
有时电机烧了被人重新下线,所以很难 ... 你说的此种双速电机其实和延边三角形启动电机的接线方式比较类似,其内部绕组接线是一样的,延边三角形启动的电机引出线是九个接线头,只是每相的绕组头尾端和中间抽头给单独分别引出来了,如果把一台延边三角形启动的电机绕组,把它的头或尾端在内部连接好引出来,那么它的接线方式就会和你说这种完全一样了,如果是这种双速电机接线,用电阻挡是检查不到的,因为它的内阻是一样的,但是可以用电流毫安挡检测出来的 |
|