谁能帮我修这台空调

海信2P柜机制冷慢,管子也有冷凝水。查低压压力0.5KG,冷凝器脏了已清洗了,还是制冷慢,在模式转换时放到制冷模式有时还制热,我分析是四通阀有问题,但是这个机子是网吧的,开起来就不停机已用了5年了,我又怕换了阀又不行(换怕压缩机也有问题),现在不知怎么办了,感修吗?谢谢大家。
李民
断开高压接压力表看高压是多少就知道压机的好坏,然后再更换四通阀。这是基本解决方案。
细节决定成败
用手堵不住基本也能用
断开高压接压力表看高压是多少就知道压机的好坏,然后再更换四通阀。这是基本解决方案。
荒野无灯 发表于 2011-7-4 22:02
此方法可行
查低压压力0.5KG,          那不是没有氟了吗?应该是5KG吧?
2P柜机高压侧好像没有检修伐,冷凝器不脏如果风机电容也正常,查一下停机压力和制冷时的工作电流也能知道压机的好坏,然后再更换四通阀
顶楼上!!
说的有道理!!!
学好技术,更好的为人民服务!
我同意断开高压接压力表看高压是多少就知道压机的好坏,然后再更换四通阀。这是基本解决方案
关键的问题是现在还制冷就是制冷差,用户让定价不让放制冷剂说制冷剂好着那?我的犹豫是,是四通阀还好说,要是压缩机,就是用户同意修理价格,由于环境不停机,换上的压缩机能用多长时间。
李民
有一个很主要的问题就是公共场所机器长时间开机,内蒸发气太脏后面堵住了拆开清洗应该就差不多了,我修过一个诊所里的是海尔的才两年后面就堵住了清洗了就好了