返回列表 回复 发帖

冰箱不制冷

开机,2个小时后没有冷气,手摸过滤器冷,
毛细管剪断后,有很多氟,没漏
此機堵了,該如何處理問題,怎么維修……………………
"此機堵了"
如果确定堵了,换过滤器后真空加液即可。
诚信做人,认真做事,相互学习,共同致富!
把毛細管剪開后,     些機從毛細管和過濾器都有氟出來,好像沒堵,可是不制冷,高低壓打壓卻沒漏
應該是哪里的問題????
"开机,2个小时后没有冷气,手摸过滤器冷,"看你说的现象很像压缩机发热后就效率低了一样,譬如阀片穿通,,
显然是冰堵,加氟太快或者是管路不干净,用氟冲一下管路吧。
确定堵了,是低压管堵,换过滤器后真空加液即可
首先判断压缩机是否有吸排气,如果有则是冰赌,要加热、抽空、换过虑器、充液即可。
此机多半是冰堵,要加热蒸发器·压缩机然后排气,换过滤器再抽真空久一些
最后加氟即可
首先要判断压缩机是否是好的,如是则有可能是脏堵或冰堵这时就要对整个系统打压,清理然后更换过滤器并将毛细管头剪去一小段之后焊接,抽真空加氟。我认为是这样处理如有不对的地方请大家指教

我的一点小建议

如果是脏堵:可先断开过滤器出口处,再焊下回气管,然后用压机往回气管——毛细管打气,然后边打气边

用焊枪烧毛细管直至有正常大的排气量,再更换过滤器,焊回管路抽空加氟。一般都可以搞定;

如果是冰堵的话,就要注意干燥系统,且体的做法也很多,有让机器预热再边抽空边加热压机及管路;没氮气也可用氟去冲,加少量的氟运行再次抽空等

注:请分清是脏堵还是冰堵。
返回列表