求助,关于空调制热问题!

如题,一台移机的夏普空调。用户自己安装,管路有不到一尺的地方被弄瘪了一点,现在制热效果差,补加F22至外机标定的制热额定电流5.9A,测压力2.0MPA,环境温度4度,内机出风口温度28度,房间23平方。
客户认为制热效果还是不好,请教:
1.制热效果行吗?
2.如果不行,是什么原因呢?请指教!
进空气了
1

评分次数

  • 团结互助:热心助人,谢谢您的支持!

机子没问题。因为有20度以上的温差。压力正常
1

评分次数

  • 团结互助:热心助人,谢谢您的支持!

原帖由 sgshenyong 于 2008-2-2 22:36 发表
机子没问题。因为有20度以上的温差。压力正常
我也这样认为,可是用户不接受啊,请继续指教!
夏普空调没有辅助电加热,进出风温度差已有24度了,机器没问题
而且35机适用制热面积在16-18平米,有的客户可能在单位里呆时间久了,就觉得家里的空调不行了
斑竹耐心点给他解释吧!
1

评分次数

  • 团结互助:热心助人,谢谢您的支持!

入门即朋友  回帖现真情 欢迎加我好友聊天交流 验证码为163DZ
原帖由 jinqilinzhilen 于 2008-2-2 23:21 发表
夏普空调没有辅助电加热,进出风温度差已有24度了,机器没问题
而且35机适用制热面积在16-18平米,有的客户可能在单位里呆时间久了,就觉得家里的空调不行了
斑竹耐心点给他解释吧!
关键是用户对这个维修一知半解,总认为我给他多加或者少加了,他又有什么朋友说会弄,时不时打电话要指导,又要拿人家的对比,开始就告诉他对制热不要抱太大的希望的。
等会准备放了F22,定量加试试。
加到标定的制热额定电流5.9A是否多了点?我曾加过三菱电机36机至热额定电流5.2A出风口倒比4.1A时低5度
1

评分次数

  • 团结互助:热心助人,谢谢您的支持!

原帖由 火星使 于 2008-2-3 20:29 发表
加到标定的制热额定电流5.9A是否多了点?我曾加过三菱电机36机至热额定电流5.2A出风口倒比4.1A时低5度
谢谢指点,明天定量加试试!
压力在18个就可以了,用户自己装的,他排空了吗?过滤网是否脏?都是要考虑的因素.
1

评分次数

  • 团结互助:热心助人,谢谢您的支持!

谢谢大家的帮助,昨天采取了抽空,然后定量加入,合计加入1.1公斤F22(外机标定1公斤),测出风温度32度左右,高压压力1.6MPA,运转电流4.5A左右。
前面多加了?
用户接受目前的状况,完工。