返回列表 回复 发帖

格力空调制热一两分钟就停机

一台格力空调KFR-120柜机热天制冷正常,冬天制热刚吹出热风就停机,红灯不停的闪烁,查内机的两个感温5K,10K正常,短路外机的两个压力保护开关也不行,查外机的感温10K,50K也正常,测三相工作电流也正常,现在不知是什么原因引起的保护关机,请求空调高手能指点一下,这台机子去年冬天就没有修好,可到夏天制冷又是好的,现在还是落到我来解决这个问题,万望帮忙,不胜感谢!!!!!

你好

换向阀出问题了
周大哥,管温一定要用代换法哦!你还是测一下压力,和电流哦
先代换管温,不行再检查室内管温电路。制冷正常,说明压机和系统没问题。
原帖由 zhxhlxs 于 2008-12-29 19:42 发表
换向阀出问题了
能制冷也能制热,就是刚吹出热风就保护停机,会是换向阀的问题吗?能说具体一点吗?
原帖由 海军电器修理 于 2008-12-29 20:55 发表
周大哥,管温一定要用代换法哦!你还是测一下压力,和电流哦
我将室温和管温都拿出来用手握住,能看到阻值有明显变化,电流是正常的,就没有测压力了。
加过氟吧!会是多加了电流大保护吧?还是测电流哦!好像与我去年修的差不多毛病,我是不定时停机,热气不足,有时正常发热!氟也加了(还多加了300克),最后是请高手,放光氟重新加搞定!

[ 本帖最后由 临城修理 于 2008-12-30 16:54 编辑 ]
你现在用手捏住感温头,打制冷试一下是否正常,要是能正常工作,就肯定是管温不好,再打制热看氟表压力是多少,能达到17个压就行,要是高了就放掉一些一试,祝你早日修好
原帖由 啊红 于 2008-12-30 17:39 发表
你现在用手捏住感温头,打制冷试一下是否正常,要是能正常工作,就肯定是管温不好,再打制热看氟表压力是多少,能达到17个压就行,要是高了就放掉一些一试,祝你早日修好
谢谢朋友的帮助!我明天再去看看,修好了就来告诉大家,再次谢谢各位朋友们的点子。
老兄,可能管温窒温搞反了?查查
返回列表