志高KF120W5匹空调。因为工作在425V的异国。可能因为水土不服。工作10 分钟就停机。

该机器是国外的。当初我们进的时候是380V而实际工作在425V。该批机器出现通病工作10分钟停机,绿灯闪4下。在开机还可以工作10分钟。不知道那位老师能帮帮我。因为机器很多。并且用到这里很贵。现在用不起来很急人。大家帮我想想办法我给你们鞠躬了。
就象我们国内一样,改装日本110V空调加装一个变压器,量多可去厂家订做425V转380V的变压器
努力了不一定成功,不努力一定失败:
用调压器解决!
人为善,福未至,但祸已远离;人为恶,祸未至,但福已不在。
有没有可以改电脑板的方法啊,比如把过压的控制改一下 啊
380V的压缩机工作在425V的电压下是不行的。

还有,你是否在所罗门?
我认为应该调整 。电压检测电路 的数据调整一下
四 川 宜 宾 市 万 通 制 冷 电 器 维 修 中 心,
容声
冰 箱
海 信.,宜 宾 特 约 维 修 站
空调 13002882225.0831-8302225
科龙,
用变压器使二次线圈达到额定电压
不可以,那样要重新设计.压缩机电压不符+_5%,检测数据也不对.
唯一的办法,用专门变压器380V进线.同时要注意电流.
只能降压使用。。。
常年代售haier牌  家电电机   第一个中国名牌

原厂进货  保证质量   出厂价供货   

QQ  939621454