冰箱制冷低压变负压

一台新飞冰箱,加R12后发现回气管都结满了霜,一般讲这应该是制冷药水过多引起的,但我这碰到的这台偏偏它工作时低压已经是负压了,请问这会是什么引起,现在必须再放掉一些药水直至回气管结露吗,还有工作时压缩机内也有流水的声音,不知为什么,以前只碰到过毛细管出口处有流水声,请哪位高手帮忙解答一下, 制冷剂过多.声音是液体制冷剂回到压机与冷冻油相遇发出的. “工作时压缩机内也有流水的声音”,这是制冷剂与润滑油在系统循环的声音,正常现象。“工作时低压已经是负压,回气管都结满了霜”,说明系统氟量已超,当时的环境温度和箱内温度都较低了,停机待压力升至0以上再放至回气管只结露为止。 是要放掉一些,和我修的华日冰箱差不多。不行就停机放:ictory: :ictory: :ictory: :ictory: 系统氟量已经多了.放>>>>>>>>>>>>> 系统的制冷剂过多必须要放一些吗?:handshake *Zc:}GM.h{f
:ictory: :ictory: :ictory: :ictory: :ictory: :ictory: :ictory: :ictory: :ictory: :ictory: :ictory: :ictory: :ictory: :ictory: 氟多了,放掉一些///////////////// 如果原来是R600的系统,改加R12后会出现回气管结霜但低压压力为负压或是零的情况。 原来使用的是哪种制冷剂,如是R12,就说明系统有二次节流现象,氟加到回气管结霜,回气管压力是不可能出现负压,除非是环境温度过低。0度以下。 除非是环境温度过低就会出现负压的,可我发现现在的R12就最多能加到0.04MPa就行了.以前能加到0.08MPa的. 过滤器堵塞同样出负压:handshake 有堵!!!!!同时费加多了。重新抽空。:handshake :handshake 回气管结霜的同时表压成负压的话,那就不理解啦:lol :lol 少量,少量点放,不要急,看到回气管结露但又很快恢复,表明制冷剂刚好正常,如果还是负压的话,只要不低于-0.02也行。除此以外那就是对应的压缩机制冷剂用错了。:handshake 微堵也有可能 如果是微堵的话应该在堵的地方先结霜吧,但这冰箱结霜很正常呀. 环境温低 毛细管太长 易出此现象 仃机后稍放点氟 就正常