空调器指示灯闪灭情况及含义
机型 电源灯 运行灯 定时灯 故障
天 亮 灭 闪 入管温度传感器故障
亮 闪 闪 中部温度传感器故障
井 亮 闪 亮 出管温度传感器故障
亮 亮 闪 室温传感器故障
室 亮 闪 灭 化霜
灭 灭 闪 防冻结保护
内 灭 闪 闪 水满保护,模式冲突
闪 闪 闪 通讯异常
机 闪 灭 灭 室外机故障
“
冷 亮 灭 闪 入管温度传感器故障
静 亮 闪 闪 中部温度传感器故障
王 亮 闪 亮 出管温度传感器故障
” 亮 亮 闪 室温传感器故障
室 亮 闪 灭 化霜
内 灭 闪 亮 防冻结保护
机 灭 闪 亮 模式冲突
闪 闪 闪 通讯异常
闪 灭 灭 室外机故障
挂 闪 闪 管温,室温传感器故障
式 亮 闪 化霜
室 灭 闪 防冻结
内 闪 亮 模式冲突
机 闪 闪 通讯异常
闪 灭 室外机故障
室外机 LED4 LED3 LED2 LED1 故障
(制冷 灭 灭 灭 闪 高压保护
量8-30KW) 灭 灭 闪 灭 低压保护
灭 灭 闪 闪 排气温度保护
灭 闪 灭 灭 过流保护
灭 闪 闪 灭 通讯异常
灭 闪 闪 闪 化霜
闪 灭 灭 灭 外环境温度传感器故障
闪 灭 灭 闪 盘管进口温度传感器故障
闪 灭 闪 灭 盘管中间温度传感器故障
闪 灭 闪 闪 盘管出口温度传感器故障
闪 闪 灭 灭 排气温度传感器故障(定速机)
闪 闪 灭 闪 排气温度传感器故障(数码机)
闪 闪 闪 灭 油温传感器故障(定速机)
闪 闪 闪 闪 油温传感器故障(数码机)
亮 闪 闪 闪 高压阀故障
亮 亮 闪 闪 低压阀故障
室外机主板 灭 灭 灭 闪 高压保护
(制冷量 灭 灭 闪 灭 低压保护
60KW) 灭 灭 闪 闪 排气温度保护
灭 闪 灭 灭 过流保护
灭 闪 灭 闪 主机板与子机间通讯异常
灭 闪 闪 灭 主板与转接板间通讯异常
灭 闪 闪 闪 化霜
闪 灭 灭 灭 外环境温度传感器故障
闪 灭 灭 闪 系统1盘管进口温度传感器故障
闪 灭 闪 灭 系统1盘管中间温度传感器故障
闪 灭 闪 闪 系统1盘管出口温度传感器故障
闪 闪 灭 灭 排气温度传感器故障(定速机)
闪 闪 灭 闪 排气温度传感器故障(数码机)
闪 闪 闪 灭 油温传感器故障(定速机)
闪 闪 闪 闪 油温传感器故障(数码机)
亮 闪 闪 闪 高压阀故障
亮 亮 闪 闪 低压阀故障
闪 闪 亮 闪 回油
闪 闪 闪 亮 均油
闪 亮 闪 闪 油温80度高温保护 |
|