返回列表 回复 发帖
谢谢分享。。。。。。。。。。。。
我的制冷剂瓶底下多用记号笔写上大大的  F12,,,F22   ,加氟时倒立氟瓶,那是相当的显眼,,
  话说前天接修一台冷藏柜,(用户说2年前换过压机,现在是压机转的,就是不制冷),检查是内漏,和用户说需橙绿棕元包修好,,用户说,修吧,总比买新的便宜。。。于是排管,抽空,加氟时看了下冷藏柜的铭牌,是12的,,于是加入12.。没想到出现压机保护,刚开始怀疑是焊堵,前后返工了3次。检查所有的焊头,多没有发现堵。。维修陷入死胡同,,干脆先去修空调吧,修好空调回来,继续研究那台冷藏柜,想起用户说换过压机,于是看压机的标签,一看压机标签,是600的压机。赶紧重新抽空,加入600.。一切OK
1

评分次数

  • zt1141:呵呵,小心还是有疏漏的地方。用记号笔也怕 ...

人都有犯错的时候,几年前的一个晚上喝多了,回部里去修电视,睡着了。醒来没吓死!趴在桌上头距电子枪20CM左右,以后喝酒后再不修东西了。
1

评分次数

  • zt1141:安全很重要,学会自己保护自己。

错一次没关系,同样的问题下次肯定不会的,我有次也是帮一用户换管结果排空就马上加F。NND加完一试效果昨那么差????到后来才发现外机标着“R414”再后来才知道原来用R22代替R414是不理想的。。。。。。。有时就是这样。。。。。。
1

评分次数

  • zt1141:是,这个加错氟绝对不会再犯第二次错误了。

吃一堑长一智
1

评分次数

  • zt1141:是啊,发个帖子做记号后就长记性了,呵呵


学习了.
楼主辛苦,希望我们这热心人越来越多。
1

评分次数

  • zt1141:咱分享的都是错误多,呵呵

共同进步
R12.R22搞错的还不少,不过我还可以,都是用号字笔分别写了R12.R22。所以吧
1

评分次数

  • zt1141:就是怕记号笔记号容易没了,就用钢钉刻,结 ...

请问下   纳子是个啥玩意呀?
邮箱:n.n.n@qq.com
螺帽吗?    还是顶针?   还有  你在哪搞哈   要是在长沙的话有机会跟你来学学~
1

评分次数

  • zt1141:纳子就是铜螺帽,我也是学徒级的制冷师父, ...

邮箱:n.n.n@qq.com
我用喷漆在瓶身写大一点,嘿嘿
1

评分次数

  • zt1141:反正只有这个R12,其他的都是R22,不会再犯 ...

最简单的长寿秘决————–保持呼吸,不要断气