返回列表 回复 发帖

难搞的变频机故障代码

今天收购了两台松下变频空调KFR---34W\BP。99年的!外观有8成新,都是同样的毛病,有时候用一个星期都好,有时候开机是好的过一会就出现H11故障代码。是通讯故障,内外机板子都检查了,没有霉斑,虚焊。该查的都查了。陷入僵局!希望有这方面的师傅指点!
江苏常熟!18913685269
看通迅线有没有接头氧化的现象中间有没有接线,还有接地是否良好?
钱不好挣啊!!!
是电源的零线和火线接反了吗
都仔细的检查了!有一个6脚的好像是光耦PS2633E断了一脚!能用什么代换?
江苏常熟!18913685269
把整根室内外机的连接线换掉试试
感谢大家关心!机子修好拉!
江苏常熟!18913685269
修好了是什么问题啊。
修好了是什么问题啊。
光耦PS2633E断了一脚.好坏全换。好拉!
江苏常熟!18913685269
好好好,学习
返回列表