前几天接收一部美的2P挂机,用户初时反映不制冷,上门后发现定时灯闪,遥控开不了机,断电后重新上电开机正常制冷。询问用户得知平时开机10多分钟左右开始灯闪,故初步怀疑外机散热不良造成压机保护。检查外机超级干净、风扇电机轴承虽有异响但转速正常,根据以往经验这些异响应该不足以影响散热,难道是压机本身有问题 ?检查外机的工作电流、运行压力:11A、5个压,正常,到底那里出了问题?正当检查进入死角时突然感到风扇吹出的风越来越热,电流、压力慢慢上升,当电流升到12点几、压力5.5时风扇电机停止运转,跟着压缩机也停了。很明显:风扇电机过热保护而造成压机保护,虽感到奇怪但也只得拆下电机更换轴承。拆电机时发现风机电容竟然是4猫,虽明显偏大但并不在意(平时2.5的手头没有经常拿3的代换 )。
第二天一早把换了轴承的风机裝好试机20分钟,没发现停机,收钱走人!
中午3点客户打来电话说空调又不行了,故障依旧。上门后开机25分钟风扇电机停,随后压机跟着停。怪了,难道是风机电容的问题?抱着试试看的心理换了个2.5的(美的2P风机电容都是2.5的)。上电开机,这次試了50分钟一切正常,直到现在没听用户反映不行。
经验:不要随意加大电容容量,以免造成新的故障! |
-