是不是配线过长电路上降压太多,以前是运行正常吗?运行时压机两端电压是多少?
中间是否有加过太多的制冷剂?
或者关掉高低压阀门试下电流还是不太大
据我个人判断不是空调板的问题,而是压机有问题。
是空调的问题,因为有200V,就可以了。但是,起不动。那就检查中间的线
看着象压机有问题,检查一下压机的供电电压
象压机有问题
1单独加电让压机工作,测电流?启动时26A,工作后会下降!

2排除电容坏,适当放点F,看能否救活,
1:启动电容失效引起压机启动困难
2:交流接触器氧化引起接触电阻增大
3:如有维修史测下低压静止压力看是否正常
4:电压太低
5:压机坏
邮箱:n.n.n@qq.com
1:启动电容失效引起压机启动困难
2:交流接触器氧化引起接触电阻增大
3:如有维修史测下低压静止压力看是否正常
4:电压太低
5:压机坏
精於家電維修 发表于 2011-7-30 00:44
你写很全,我就回答一下吧
第一个,电容非常好,标称60uf,实际正方向测量为59uf,用指针表也看到充放电。
第二个,本地没这种接触器,正在网购ing,接触器还要几天才到。
第三个,没有维修史,只是以前两次机(07年4月出厂的机器,网吧办了两次,所以移了两次机),我已经测量过平衡压力了,为8.5kg(环境温度28℃)属于正常范围。
第四个,电压正常,210v以上,只是其中有一次,大概是晚上八点钟时候出了一次E5故障,也就是低电压保护
第五个,三个端子电压正常,启动也能看到气压从8.5公斤慢慢减到4.5公斤,5-8秒后(电流一直在26A左右),然后保护
这种情况一般是显示控制板坏  强电板坏的很少
压缩机的问题
让压缩机和让外风机直接单独工作,不要用原机的电容  ,看看  这样问题就简单多了。