奇怪的 3P格力空调

今天接修一台3P格力空调 是 380V  的  老是出现E1   启动以后 制冷还很正常  经检查 低压压力 0.5  基本正常  高压保护短接以后  还是出现 EI  各个传感器以
代换   电压正常   有时工作两个小时   有时工作  十几分钟   而且 保护以后 可以供上电   面板开关  都没有反应      要等好久    合上开关   又能工作了   只是时间 有些短    不知是什麽问题
尊敬的版主  是什麽问题呀     告诉我 好吗   在等 谢谢
为什麽厂方都不愿以修啊   都可以说说 自己的看法
你不用等了,版主去避曙拉!·
E1大都是高压保护,
一般是高压管赃,要清洗了
你要先测一下整机电流.电压.压力.我也碰到过这样的故障.很大的可能是冷凝器脏.散热不好.不可能出现电压电流.压力都正常.
换块内机板试试
三人行必有我师
在你接修前有人修过吗?加过氟了吗!散热器干净吗!380伏的室内外风机转动方向正确吗!
外机过滤器换了吗