哈哈 看来都不跟时代走 还徘徊在以前的技术啊 大家要努力啊
我来讲解下吧 搜先要了解下R410的特性 之中气体是混合气 漏气 不可以像R22一样的添加就好 要放光 抽真空定量加压  压力表是蓝色是低压表 接低压工艺口 红标是高压  工作压力约等于R22压力的1.5倍 这样说你应该可以明白怎么操作了  还有 R410的瓶是粉色的 有的瓶有虹吸的不用倒置 有的没有瓶上面有箭头标识的 注意看好 不要白忙活!~~~
好几年前就修到过了 每年都去大公司培训的 接受新知识的!~~本人主修大金 三菱
学习中
R410为什么只能加液
家里才装了只大金1P变频。在节能模式下运行电流0.9A。。行R410的。查资料得知410的高压是22的2倍。。
R410为什么只能加液
石师傅 发表于 2010-7-8 22:24
410是混合雪种,喝前摇一摇
看来,我们维修业也要洗牌了
你只要R22的操作顺序是规范的,那么410A也就没问题,就是它的压力比R22在原有的基础上要高1+1/2,也就是接近9bar的蒸发压力,把你装好的机器测试下来的压力上传,谢谢你是第一个在论坛里吃螃蟹的人
学习学习 谢谢分享
谢谢!!!!你是第一个在论坛里吃螃蟹的人,论坛因为有你而精彩!!!!!!