第一,高压21KG肯定是过高了。正常情况下是不会超过18KG的。
第二,膨胀阀你肯定要调节一下,关小一点。
放掉些22,低压至2.8-3公斤试试。
第一,高压21KG肯定是过高了。正常情况下是不会超过18KG的。
第二,膨胀阀你肯定要调节一下,关小一点。
江东维修 发表于 2010-7-31 19:18
说的有道理,再就是系统内是否有空气,或加液过多。
三人行必有我师,学无止境
压机烧掉后管路内存在一种有害气体、应放掉原来药水、重新抽空.否则制冷肯定不行.
阿龙德龙 发表于 2010-7-31 12:02
这点我倒没注意,谢谢你的帮助!
本帖最后由 SSZZLL 于 2010-8-5 00:02 编辑

12# chunfa_123
由于前两天太忙,暂时还没来得及去修,今天去放了一些F22,当低压在2.5公斤时,高压压力在20公斤,高压压力不降,制冷还是太慢,效果反而更差。膨胀阀是焊在管路中的,里面的过滤器无法清理。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
我感觉是22多了,我修过好多,都是高压14-16,低压3-4,制冷最好,好有一个问题
就是管路有空气。
我没有说错的话你排空不干净 F 多了
以上师傅说的在点子上。1,确保系统没空气的话。2,降低冷凝温暖(用水喷在冷凝器上)。3,膨胀伐上结霜正常以后。调节膨胀伐先让库温下来。再慢慢调节膨胀伐。回霜控制好
多大的冷库用那么大的阀,是否节流有问题,该考虑一下
工作时阀应有凉的感觉,风机有霜吗