返回列表 回复 发帖
前几年这种情况很少,这段时间压缩机屡次损坏的事情比较多。有的还烧毁质量不错的压缩机,最后厂家判断是制冷剂的问题就是有一批假冒的制冷剂在市面的销售。如果是制冷剂的问题就像4楼所说的那样。
认真分析,多实践!多思考!
现在的氟不能用啊
卧式压机不耐用,换一个普通的就好了,我改了好多台了,最长的用七八年了。
我遇到过,故障是毛细管堵住了换了一条就好了。不知道你的是否差不多
查电源.是否停机,压级质量

有没有示波器

看看启动电流波形,以及后续制冷时的电流波形。
叫我板子即可
也有可能是温控失灵了,不停机造成的,连续工作半个月不停机,也不排除压机质量问题。
这个问题我修过!并非是压缩机本身的问题、你换多少新旧压缩机都一样用不了多少时间又会坏压缩机的!!!因为根本原因是系统存在脏或水份而产生堵塞!换压缩机前一定要处理好系统里的油和水份才装上压缩机一定OK的
同意18楼的朋友的温控器难停机长时间工作烧的啊
返回列表