这个卷帘门电路可以保持工作吗?

本帖最后由 徐照祥沈阳 于 2010-11-13 21:19 编辑

卷帘门电路见图,380供电,控制电路220v,请师傅们看一下它可以正常工作吗。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
这个电路是正常的安, 你的疑惑不知道是那条线 ,但是我认为 这个电路没有保护 ,就是同时按上升和下降按钮时两个断电器都能工作, 超危险哎! 要 啪,,的一声  ,
首先可以肯定是此电路工作是没有问题的。

有问题的是电机的正反转电路没有互锁,误操作会引起短路。

没想明白的是一个很简单的正反转电路,为什么不选三相的接触器或继电器?
互相学习 共同提高
欢迎你和我交流工业控制和电子电器维修技术,也希望能成为你的朋友.
我的空间:
http://user.qzone.qq.com/68799905/infocenter
http://user.qzone.qq.com/343275798/infocenter
学习了
用交流接触器组成双重联锁的正反转电路,并上热继电器作电机保护,在上升与下降的控制电路分别加上限位开关就行了,又简单又安全可靠.