返回列表 回复 发帖

格力“凌格风”关机后室内风机还运转是怎么回事?

今天修一台格力“凌格风”一匹空调,故障现象是关机后其它正常(压缩机停止运转,电源指示灯由绿变红),但室内风机还运转(小风速)。试几次都是这样(遥控拆电池换过,空调电源插头也拨下来过),不管开机时风机速度是哪一档(有高中低三档),关机后风机都是在最小风速档运行)。我拿到配件店,51假暂时买不到原板,有一个人说可能是空调本身的防潮功能,过一会会自动停的,当时试的时候很仓促,板拿回来没法试,不知道哪位前辈碰到过这种情况没有,如果就这样拿回去试好就没办法收钱了。户主说昨天才出现的情况,(先是开不了机,后来又关不了了,就是指关后还出风),说明以前不是这样的。先谢了!

[ 本帖最后由 磊利 于 2009-5-2 22:28 编辑 ]
换块板就行了。。。。。。。
换板很简单,但户主要原装板(原来的荧光显示不能少),一时半时又拿不到功能一样的型号5K51EA。
我也碰到过美的空调这样的,好象感觉也是防潮功能在作怪,但是不能解决,看来这些所谓的新功能中看不中用!
格力“凌格风”空调有防霉功能,遥控器上好像有个干燥按钮可以开关。
我遇到过一例就是这种情况,除非拔下电原才行,好像是电板上出现故障,具体情况记不清啦,找找可控硅附近看看有没有电容坏,,,,,,,,,,,,,,,,
更换控制风机的可控硅。多是它作怪。
原帖由 xwsy 于 2009-5-2 23:55 发表
我也碰到过美的空调这样的,好象感觉也是防潮功能在作怪,但是不能解决,看来这些所谓的新功能中看不中用!
恭喜你答对了,关机20分钟后就没风出 来了
原帖由 sz2850 于 2009-5-3 09:39 发表

恭喜你答对了,关机20分钟后就没风出 来了
那请问是正常的还是不正常的啊?现在好像好多机都是这样的啊,修好其它问题后用户也没说什么,就没管它,但是觉得怪怪的
更换控制风机的可控硅
返回列表