用户反映:接手门面时盘下的一台先科KFR---32GW空调,制冷额定电流5.9安。最大电流8.8安,开机三五分钟后停机。上门查:进机主电源线径合格(6平方铝线)电压正常,开机后两分钟出风口温度降至20度左右,排水管不断滴水,说明制冷正常。但电流从4.5安随时间推移逐步变大,五分钟后超过额定最大电流,达9.2安以上,一分钟后至11.4~13.5安左右突然跳停机,期间检查外机风扇正常,冷凝器温度暖手,摸近压缩机座处的外壳较热,内机处主电源线较热,回压5.4kg/cm2.
开始怀疑氟过量,放出一部分,5分钟后开机运行,高压管结霜5分钟后渐融化,此时回压在2.0kg/cm2至2.5kg/cm2区间时,电流在4.2至4.5区间,出风口温度保持在20到21度左右运行了30分钟没有出现跳停机,尝试加氟到回压3.5kg/cm2;电流在4.8至5.2安的两分钟后突然跳停机
据此判断:压缩机满负荷工作性能不良,过热保护.是否可以加些冷冻油或许可以缓解? |
|