今日上午给一制药厂维修一个80立方米的冷库,库温要求:2-9度。经检查压缩机坏,型号:danfoss:MT100HSDVE,压缩机三相供电:不知是多少匹?(对于冷库我修的不多),药厂负责人带着拆下的坏压缩机按原样买了一台(以前他们买过),下午打电话叫我去装。装好排空开机,开始制冷(由于拆压缩机时把高、低压阀门关闭,F22跑的不多,补充F22,加的不多),开机2个多小时库温降到12度时不再下降,此时低压3.4公斤,高压:21公斤,压缩机电流:12A左右,压缩机低压回管结露,膨胀阀出口不结霜,我记得库温在0度以上膨胀阀应该不结霜。
不知是什么原因温度不再下降?请修冷库的朋友帮我分析分析。 |