求助冷库温度降不下来,有图

本帖最后由 SSZZLL 于 2010-7-30 21:42 编辑

今日上午给一制药厂维修一个80立方米的冷库,库温要求:2-9度。经检查压缩机坏,型号:danfoss:MT100HSDVE,压缩机三相供电:不知是多少匹?(对于冷库我修的不多),药厂负责人带着拆下的坏压缩机按原样买了一台(以前他们买过),下午打电话叫我去装。装好排空开机,开始制冷(由于拆压缩机时把高、低压阀门关闭,F22跑的不多,补充F22,加的不多),开机2个多小时库温降到12度时不再下降,此时低压3.4公斤,高压:21公斤,压缩机电流:12A左右,压缩机低压回管结露,膨胀阀出口不结霜,我记得库温在0度以上膨胀阀应该不结霜。
不知是什么原因温度不再下降?请修冷库的朋友帮我分析分析。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
冷疑器干净吗?工作时有间接停机吗?蒸发器风扇偷懒了吧!以前修过商场的冷柜和你这机差不多,但问题不一样。帮不上忙呀
ylc188   小师傅    一边学习,一边维修.
2# ylc188
冷凝器干净,散热正常;蒸发器风机转速正常,谢谢你的回复!
氟加多了吧?回气时压力到3左右就就行了;还有种可能就是膨胀阀阀芯有堵,建议清理阀芯,放掉些制冷剂。
4# 小泷
我也怀疑F22多了,但我只加了一点点,况且拆压缩机时F22放的时间很长,膨胀阀应该不堵,如堵的话低压压力应该低啊
明天去放掉一些F22试试。
5# SSZZLL 氟应该是有多的,高低压有些偏高;堵可能性小点,但也不能完全排除。
F22在风冷式制冷系统中高压压力应该不超过18公斤为易,我认为F22可能多了。水冷式制冷系统一般在15公斤左右(我以前修过水冷式)。还有个问题,此压缩机电路有过压、欠压、过流、缺相保护,电路保护还算不错,但管路系统过压、欠压保护被原安装厂家直接用线短接(此机之前一直没修理过),按道理说此压缩机不容易损坏,除了怀疑F22多了,目前还没找到压缩机损坏的原因。
夏季天气炎热,如果外机散热效果差,高压骤增对压缩机寿命,大打折扣。顺便说一下丹佛斯压机只要保证,其工作参数性能还是很稳定的。
HG9612@163.com
压机烧掉后管路内存在一种有害气体、应放掉原来药水、重新抽空.否则制冷肯定不行.
1

评分次数

  • SSZZLL:谢谢你的提醒!

如果制冷制正常的话可以调节膨胀阀阀芯试一下和压;力应当在3-4个
维修到底